Загадки электрики

Дано: китайская 2:1 система 500 вт в гараже. По 100 на сателлиты 8 ом, 250 на саб 4 ом. Втыкаем в розетку, сателлиты работают саб не работает, втыкаем в розетку соседа через дорогу саб работает. Пробуем каждую из трех фаз у себя саб не работает. Пробуем подключить сателлит на канал саба, сателлит работает. Пробуем подключить динамик саба на канал сателлита, динамик работает. При включении саб издает булькающий звук, раньше за ним такого не водилось. Ставим перемычку между нулем и землей в щитке булькающий звук исчезает, саб не работает. На всех фазах 240 вольт, полуавтомат, компрессор работают исправно. У соседа на фазах 240 вольт. Между землей и нулем 8 вольт.

Вопрос: как так?

А схему можете нарисовать? Так - непонятно).

Что за модель? Питание общее для блоков? Замеры напряжения при включённом устройстве? Если сетевая проводка «гаражная» под нагрузкой сеть может и проседать.

Евросаунд Прометеус 500, работает верой и правдой с 2006 правда раз пять бывал за это время в ремонте. Напряжение проверил, при включении 240 и не меняется, проводка в гаражном обществе по феншую, хотя, конечно, исключать возможность тонких мест нельзя. Питание у каналов с одного блока.

Схему электропитания? Так то два сателлита и активный саб, сателлиты  втыкаются в саб, но если достать усилок из корпуса прямо на плате можно менять каналы местами. Примерно как колонки для компа только чуток побольше.

https://www.muztorg.ru/product/A119670?ysclid=lgks371uz7488300484

Между землёй и нулём 8 В у вас и у соседа? Или так: какое напряжение между нулём и землёй, когда комплект работает нормально? 

Если у соседа работает, а у вас нет, значит дело в сети. См. схему электропитания.

Почти. С уровнем громкости для каждого канал и баланс вместо громкости для каждого сателлита.

Сосед землёй не балуется, говорит что это от лукавого. Сейчас замерял когда комплект включен в сеть между землей и нулем 7 вольт, выключен из сети - 14. Пробовал включать без земли, результат такой же как и с землей, саб не работает.

Скорее всего "плохая" земля, электроника бывает чувствительной к качеству заземления. 

Действительно загадки. Сильно сомневаюсь, что бы в гараже делали отдельно контур заземления. Если он сделан - снимаю шляпу. Но, если нет, то на щиток у вас приходит PEN-проводник, т.е. рабочий ноль, совмещенный с защитным проводником. Значит сосед в своем щитке не разделял шины на нулевую и защитную, отправив на трехпроводную розетку фазу с автомата, а рабочий ноль и защитный проводник взял с одной шины.

Протяните, на всякий, все три контакта в розетке и в щитке для надежности, замерьте падение напряжения в самой розетке между фазой  и рабочим нулем, между фазой и заземляющим контактом.

Протянул, замерил, между нулем и фазой 241 и не меняется, между фазой и землей при выключенном усилке 230, при включенном 236.

Еще один эксперимент, если можно. Воткните чайник или тен 1.0 - 1.5 кВт и замерьте напряжение под нагрузкой в этой розетке. Может провод где перебит или зажат под изоляцию. На активной нагрузке понятнее будет. 

Проверил, падение с 240 до 230. На всех фазах. Втыкал чайник примерно 1.8 киловатта. Перед тем как перестать работать усилок висел на одной фазе с полуавтоматом, там просадки могли быть большие.

Падение на всех фазах с 240 до 230 вы в щитке меряете? Включаете чайник поочерёдно на каждую? 

Замерял на розетках подсоединенных к разным фазам. Простите неточно написал. При включенин чайника происходит падение напряжения с 240 до 230 вольт, это происходит на каждой в которую включал чайник фазе, на всех остальных кроме проверяемой фазах падения напряжения не происходит, проверил.

Вам спасибо за терпение)) Самое элементарное - неисправность проводки, отсутствие контакта исключили. Пока возьму таймаут небольшой. Узнайте, на всякий, сосед через дорогу от той же трансформаторной подстанции запитан? 

А где ещё 11В потерялось? У вас на гаражный щиток 5-жильный кабель приходит от ВРУ-0.4кВ? "Земля" откуда взята?

Не по Фэншую должно быть, а по Правилам ).